Полная версия этой страницы:
установка каплеуловителей
ampcreator
20.2.2013, 8:06
ДОбрый день!
Наблюдаю такую тенденцию: вне зависимости от скорости в сечении приточных установок с секцией охлаждения всегда устанавливают с каплеуловителем. В лит-ре указано, что при скоростях менее 2,5м/с каплеуловитель не нужен.
как вы считаете?
alexius_sev
20.2.2013, 8:15
Ну это производитель же вентустановки поставляет, нужно это тоже учитывать. С вами согласен, что при низких скоростях он не нужен, вы скорость считали в живом сечении охладителя?
ampcreator
20.2.2013, 13:47
Эн-нет, не в живом, так как коэф. ж.с. мне не известен. Считал по сечению "пустой" секции охлаждения. А в справочной литературе таких данных и не видывал.
Timyr Ibragimov
21.2.2013, 10:24
Он как минимум не помешает)
ampcreator
25.2.2013, 10:56
Цитата(Timyr Ibragimov @ 21.2.2013, 11:24)

Он как минимум не помешает)
Потери давления очень весомый аргумент в вентиляции, как правило - всегда "мешает".
Skaramush
25.2.2013, 13:26
Если речь идёт об установках, то часто геометрия (та самая, когда капли не срывает с охладителя и конденсат в поддоне оказывается) приносится в жертву компактности. И риск того, что вентилятор станет центробежным увлажнителем превращается в реальность. И если "обожглись" на таком на одной модели типоряда, то (из практики) ждите появления каплеуловителей как обязательной комплектации на всех моделях. Чтобы, значит, ни в коем разе.