Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: установка каплеуловителей
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
ampcreator
ДОбрый день!
Наблюдаю такую тенденцию: вне зависимости от скорости в сечении приточных установок с секцией охлаждения всегда устанавливают с каплеуловителем. В лит-ре указано, что при скоростях менее 2,5м/с каплеуловитель не нужен.
как вы считаете?
alexius_sev
Ну это производитель же вентустановки поставляет, нужно это тоже учитывать. С вами согласен, что при низких скоростях он не нужен, вы скорость считали в живом сечении охладителя?
ampcreator
Эн-нет, не в живом, так как коэф. ж.с. мне не известен. Считал по сечению "пустой" секции охлаждения. А в справочной литературе таких данных и не видывал.
Timyr Ibragimov
Он как минимум не помешает)
ampcreator
Цитата(Timyr Ibragimov @ 21.2.2013, 11:24) *
Он как минимум не помешает)

Потери давления очень весомый аргумент в вентиляции, как правило - всегда "мешает".
Skaramush
Если речь идёт об установках, то часто геометрия (та самая, когда капли не срывает с охладителя и конденсат в поддоне оказывается) приносится в жертву компактности. И риск того, что вентилятор станет центробежным увлажнителем превращается в реальность. И если "обожглись" на таком на одной модели типоряда, то (из практики) ждите появления каплеуловителей как обязательной комплектации на всех моделях. Чтобы, значит, ни в коем разе.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.